变压器差流异常报警和电流互感器TA断线或短路的判据
模拟/电源
1939 人阅读
|
0 人回复
|
2011-02-17
|
|
对于微机型变压器差动保护判别其电流互感器二次电路的断线或短路故障比较困难,原因是单纯通过本身的电流量去判断接线比较复杂的电流互感器二次电路的多种多样的断线和短路故障,很难与各种各样的系统异常或故障情况区分,因此很多微机型变压器差动保护都只是配有简单的电流互感器二次电路的断线判别元件。电流量和电压量共同判别电流互感器TA二次电路断线或短路的判别原理,它特别适用于主后备一体化方式的微机型变压器保护装置。
变压器差流异常报警和电流互感器TA断线或短路的判据如下:
1)差流异常告警
当任何一相差流的有效值大于告警门坎值,而且连续满足该动作条件的时间超过10秒钟时,保护装置发出差流异常告警信号,但是不闭锁比率差动保护。该项功能兼有电流互感器TA二次电路断线或短路、采样通道异常(器件损坏或特性改变等)、外部接线回路不正常等情况的综合告警作用。
2)瞬时电流互感器TA断线或短路告警
在保护启动后满足以下任一条件时开放比率差动保护:
① 任一侧任一相的电压元件有突变启动;
② 任一侧负序电压大于门坎值;
③ 启动后任一侧的任一相电流比启动前增大;
④ 启动后最大相电流大于1.2Ie。
如果排除系统故障或扰动的判据不满足,而差动电流的工作点满足公式(8)时,那么保护判别为电流互感器TA二次电路断线或短路故障,而不认为发生了变压器内部短路故障。